用xmt626PID控制器调节ASC510变频器控制器,启动后,变频器控制器不提速一直在20赫兹不升速。

变频器控制器工作需要满足3个条件:运行信号速度,方向缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制上图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变頻器控制器采用哪种控制方式

     如你所述,可以看到运行灯亮但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号造成的零速现象。

此图为ABB变频器控制器ACS510的端子控制回路对照设备说明书,检查看看缺少什么信号

ABB变频器控制器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助

}

9906 根据电机铭牌 额定电流

9907 根据电机銘牌 额定频率

9908 根据电机铭牌 额定转速

9909 根据电机铭牌 额定功率


}